LG Home ESS 8/10 Battery - Modbus / SunSpec Address-Offset #16188
-
Hallo, bezüglich der beiden Issues #14280 und #15506 hätte ich eine Frage zur Anbindung der LG Home ESS 10 über das SunSpec Protokoll. Wenn ich das richtig verstehe, kann dann darüber dann auch die aktive Batteriesteuerung genutzt werden, das ist bei der bisherigen Implementierung des LG Home ESS 10 nicht möglich. Laut der LG-SunSpec Doku (als Anhang in #14280 verfügbar) ist ein "Battery Base Model (802)" im Wechselrichter über ModBus integriert. Gibt es eine Möglichkeit bei den SunSpec Geräten einen Address-Offset zu konfigurieren? Beste Grüße |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 7 comments 46 replies
-
Sunspec braucht keine Offsets. Das Registerlayout ist standardisiert. Einfach mal
ausführen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Also ich habe mich mal an die Sunspect Integration der Batterie gemacht. Voraussetzung ist eine neue Konfigurationsdatei. Das Sunspect-Protokoll muss am Wechselrichter aktiviert sein. Port ist abweichend von Modbus Port: 6502. Wie kann ich den Fehler bei Netzladen oben anpassen? Anbei meine recht einfach gehaltene evcc.yaml und mein Fehlerlog: meters:
chargers:
loadpoints:
site: Fehlerlog: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
root@pm-evcc:~# evcc sunspec 192.168.1.174:6502 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Die hier meintest du sicher: DisChaRte n/a uint16 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wenn die aktuelle Firmware der ESS die Einstellung per Modbus nicht hergibt, könnte doch der in der App verwendete Reservierte SOC für das Backup zur Regelung der Entladung verwendet werden. Diesen Wert kann man doch in den Installateureinstellungen verändern?! Eventuell ist bei der alten ESS dazu die enwitec Box nötig, damit das in der App aktiviert wird. Alternativ reicht es vielleicht schon, die Batterie an die ESS anzuschließen, um die enwitec Box zu simulieren. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ok, bei mir liegts am Loadpoint. Habe keine unterstützte Wallbox (Myenergy Zappy), aber auch mit der Wahl von meine Ist nicht dabei bekomme ich evcc nicht ans laufen. Schade. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Netzladen durch Firmware Update R2159 vom 04.10.2024 nun möglich: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Sunspec braucht keine Offsets. Das Registerlayout ist standardisiert. Einfach mal
ausführen.